锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
14G308混凝土后锚固连接
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
最近在现场发现了这样一个问题,现场的梁柱节点锚固如下图但图集上的方法是请问第一种的做法到底算不算错
11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
本帖最后由 lardice 于 2013-7-31 13:36 编辑 这是我看到的挺好的资料,详细介绍了植筋锚固技术,图文并茂,分析的很全面,我觉得很有用,所以分享一下,如果大家和我一样觉得有用,不妨学习一下~ 植筋技术已经在建筑工程中广泛的运用,至于什么是植筋,它又是怎么广泛的运用开来的,其它优缺点又是什么,本帖(以柱纵筋植筋为例)将以现场实际施工过程图片结合规范逐一讲解,以帮助没有接触过现场的同鞋更容易接受植筋技术这一施工方法。 先从植筋的背景说起,植筋锚固技术其实是因建筑结构胶的发明而产生的新技,也就是用建筑结构
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-9 21:21 编辑 径小锚长小,如是含钢少。 结构要经济,选筋当比较。 2014.6.9
基本锚固长度Lab、锚固长度La、抗震基本锚固长度LabE、抗震锚固长度LaE.其中锚固长度和基本锚固长度改如何理解呢?请教各位大神了
11G101图集里面没有提到DKL的做法,在06G101稍微提了下,还是不清楚DKL和DL的区别。我的理解是DKL是楼层上面的梁是一样施工的,不是和DL一样要和楼层上的梁倒过来安装施工.DKL锚固到承台里面的框架柱多少?DKL的面筋是否是在承台的上面?平板上皮钢筋是否不用穿过DKL的面筋下面,直接放在筏板的上面?求高手专家解答谢谢!
本帖最后由 修身ing 于 2014-5-19 19:48 编辑 1、哪些是施工过程中易受扰动的钢筋?2、锚固区保护层厚度3d和5d是什么意思?是等于3d和5d这种情况吗?如果说锚固区保护层厚度是4d呢?注里的中间时按内插值是什么意思?3、注1:为什么HPB300级钢筋末端都应做180度的弯钩呢?4、注2:里写的就更没看明白了,请大虾来指点指点,非常感谢!我们在实际施工中都有按这公式去算吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-11 20:59 编辑 中间支座负筋是否可以在中间支座锚固?有没有具体规范?