锚固强度可以用下列公式表达:F=∫0xτ(x)лd dx 式中,F:钢筋的锚固力; x:钢筋的锚固长度; τ(x):锚固力的延钢筋纵向长度的分布函数; d:钢筋直径。 可以看出,锚固力的大小与钢筋锚固长度(x)、钢筋直径(d)、钢筋与混凝土连接表面状态τ(x)有关(该函数与混凝土的受拉强度ft有关)。。 在实际工程中,当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,普通受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: la=αfy/ftd 式中:la:受拉钢筋的锚固长度; fy:钢筋抗拉强度设计值; ft:混凝土
岩土锚固力的确定及应用.pdf
影响锚固力的因素?如何确定锚固长度?
后锚固规范里规定,拉拔力为0.9As*f.yk 和0.8倍混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值的较大者, 一般我们做试验都是用工程实际受力提供拉拔力, 该如何确定啊
在建筑工程中,植筋胶加固技术凭借着锚固力强,施工便捷等优势备受加固者们所青睐!然而,有时会出现加固者们进行植筋时,发现植筋锚固力不够的情况,这给工程质量带来了隐患。下面我们来深入探讨其原因及解决办法。其实造成植筋锚固力不够的原因主要有以下几点: 施工工艺没有规范进行,在植筋时,钻孔的质量也是关键因素。钻孔直径不恰当、钻孔深度不足或过深等情况都会对锚固力产生负面影响。没有规范
化学锚栓作为一种常用的建筑锚固材料,其锚固力好坏直接影响到工程结构的安全与稳定。要想确保化学锚栓的锚固力达到预期效果,以下几个步骤是不可少的。今天小编将详细介绍这些关键步骤,帮助大家提高化学锚栓的施工质量。 材料检查:在施工前,首先要检查化学锚栓的质量,确保其符合国家相关标准和设计要求。检查内容包括锚栓直径、长度、材质、包装完整性等。 工具准备:准备好施工所需的工具,如电钻、钻头、毛刷、空压机等。 施工环境:确保施工环境整洁、干燥,避免在潮湿、高温或低温环境下施工。 定位:根据设计图纸,准确标出锚栓的位置,确保钻孔位置的准确性。 钻孔:选择合适的钻头,钻孔直径应略大于锚栓直径,钻孔深度、钻孔直径应满足锚栓的设计要求。 清孔:钻孔完成后,使用毛刷和空压机将孔内的灰尘、碎屑等杂物清理干净,确保孔壁干净、干燥。
说到植筋胶,相信从事建筑加固行业的人应该都不是很陌生的。植筋胶加固,它主要是针对于混凝土的一种比较简单,但是却又比较有效的锚固技术。在植筋加固的过程中,很重要的就是锚固力。经常也有遇到客户来咨询问:“植筋过程中需要怎样才能提升植筋胶的锚固力?又都有哪些方法?”,今天让小编带大家一起来分析下该问题。 说到提升植筋锚固力:首先要保证施工的规范性,说到植筋也都是明白的,它是需要进行打孔和清孔的。对于基材表面的处理过后,咱们需要对其孔洞要认真去做,保证孔内不要有一些灰尘和其他杂质,确保孔内干燥。植筋清孔,可以用毛刷和气筒进行三吹两刷规
锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
各位前辈,今日画图突然意识到个问题,要细究的话,这个地脚螺栓最少的锚固长度,到底要不要把二次浇灌层厚度包含在内??我以前都是忽略二次浇灌层作为锚固长度一部分的。大家觉得呢??
14G308混凝土后锚固连接
现在加固改造的项目越来越多,植筋是常用的一种方式,对于植筋的植入深度要求,如果依据混凝土加固规范去计算,现在一般三级钢的锚固长度计算出来基本都是20D,或者是25D以上的长度。这对很多的混凝土构件很多都满足不了这个深度的。我网上查了查,很多网友说是植筋锚固深度取15D,这个有出处的吗?要不要按规范的要求去取值?如果混凝土构件的厚度满足不了这个锚固深度,那该如何处理?
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
如上图,地基上表明P13h,P13V处需要设计抗拉力分别为-16300kg,-13300kg,表面积知道,问题是这个地基得做多深才能承受住上面所说的拉力?谢谢!
七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:
:Q 托梁或托托架的中部承受水平力怎么办?是不是要做成空间桁架?我查设计手册上有双壁式托架,可是我托架旁边就是一个抽柱的大吊车梁,这可怎么办?有人帮我吗?:Q
最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
《锚固与注浆技术手册》搜索过,没有找到此类贴。
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法