第一节:活荷载取值错误

一, 同旧规的易错点

1,依据《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)表4.2.2

有疏散功能的走廊活荷载取值不足3.5

依据《工程结构通用规范》(GB55001-2021)表4.5.2

对雪荷载敏感的屋面基本雪压没提高到1年重现期。《建筑结构荷载规范》(GB55009-20127.1.2条条文:对雪荷载敏感定义:轻质屋面(檩条桁架+压型钢板)大跨度屋超过1)。

  二,容易惯性按旧规取值点

1,依据《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)表4.2.2

1机房活荷载取值不足8

2储藏室活荷载取值不足6

3办公不足2.5

4商店不足4.0

2, 依据《工程结构通用规范》(GB55001-2021)表4.2.8

1) 屋顶运动场地不足4.5

2) 不上人屋面不足0.5。旧版《荷载》规定的可以取情况作废。

3,依据《工程结构通用规范 》(GB55001-2021)表4.2.13

地下室顶板施工活荷载取值不足5,未注明地下室顶有临时堆积荷载及有重型车辆通过时,施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。

解读:a旧版《荷载》规定的地下室顶板施工活荷载取值4情况作废。