第三节:锚固长度不足

依据:锚固长度不满足要求。违反《砼通用规范》(GB55008-20214.4.5条。

前提采用常用的H钢筋,C混凝土。

一,框架梁连梁在剪力墙内的锚固

12-27页:(提醒:底筋也要满足0.4LabE

image.png 

2高规:跨高比大于等于5的梁按连梁设计。

得出连接连梁的剪力墙必须设置转角墙垛,且尺寸不能太小。

举例:1二级抗震。

0.6Labd1=336~600

d最小的14,墙垛=(墙外纵筋直径)+(保护层)=386400

 考虑很多情况下1导致梁顶筋太多,1824x18+25+25=482500

 故:建议二级抗震墙垛尺寸至少取5,同时L顶纵筋直径不大于1

2)三级抗震。

0.6Labd1=311~555

d最小的14,墙垛=(墙外纵筋直径)+(保护层)=361400

 考虑很多情况下1导致梁顶筋太多,18

 故:建议级抗震墙垛尺寸至少取,同时L顶纵筋直径不大于1

3)四级抗震。

0.6Labd1=294~525

d最小的14,墙垛=(墙外纵筋直径)+(保护层)=344

 考虑很多情况下1导致梁顶筋太多,18

 故:建议三四级抗震墙垛尺寸至少取,同时L顶纵筋直径不大于18

32-38页框架梁与剪力墙平面外构造(二)解读:跨高比小于5的梁按框架梁设计,此时和墙的连接锚固要求可以同框架结构,即框架梁纵筋在墙内的水平锚固长度满足0.4LabE,截面尺寸还要加上墙纵筋直径及保护层厚度。

image.png 

42-38页:框架梁与剪力墙平面外构造(一)解读:

1) 梁与墙点铰接;

2) 梁跨高比5

满足以上条件时,锚固长度要求可以降低

解释:

因为构造执行的是非抗震构造所以必须点铰接也与《高规》7规定一致:刚接构造要求同框架柱。梁跨高比大于等于5的连梁不能通过点铰接降低构造要求。

image.png 

 结论:

1) 底筋1的墙底筋直径不能大于1顶筋锚固要求降低也有限。

2) 点铰不是万能的,并不能解决多大问题

次梁在主梁上的锚固

 