第十节:抗浮设计注意事项

一,土容重取值

《工程结构通用规范》(GB55001-2021:结构自重的标准值应按结构构件的设计尺寸与材料密度计算确定。对于自重变异较大的材料和构件,对结构不利时自重标准值取上限,对结构有利时取下限值

抗浮设计时地下室覆土容重取下限一般不大于15~16

抗压设计时地下室覆土容重取限一般不小于18~20

同时注意:抗浮时不考虑板底抹灰与悬挂重。

          抗压时应考虑板底抹灰与悬挂重。

地质报告

基础通用规范》(GB55003-20212.1.:地基基础设计前应进行岩土工程勘察,岩土工程勘察成果资料应满足地基基础设计、施工及验收要求

解读如下:

1, 没地质报告进行抗浮设计的强条;

2, 没明确抗浮设计水位的因为勘察成果不能满足设计要求,勘察单位强条;

3, 虽然勘察单位强条了,但是结构按不满足要求的成果设计了,结构也强条。