第九节:钢结构防火验算

一,规范简称

《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)以下简称《防火》

《建筑防火设计规范》(GB50016-2014)(2018版)以下简称《建筑防火》

《钢通用规范》(GB55006-2021)以下简称《钢通》

依据

《钢通》6.3.3:钢结构设计应根据设计耐火极限采取相应的防火保护措施,或进行耐火验算与防火设计。钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时,应采取防火保护措施。

《防火》3.2.1:钢结构应按结构耐火承载力极限状态进行耐火验算与防火设计。

结论:钢结构防火应进行防火验算。

YJK电算参数及规范解读

1,进行承载力法防火验算勾选。 

2,防火规范结构重要性系数及构件耐火极限。

《防火》3.2.2条:耐火等级一级的建筑结构重要性系数1.1,其它建筑结构重要性系数1.0

《建筑防火》:

5.1.2:二级(一级)耐火等级柱耐火极限2.5小时(3小时

          二级(一级)耐火等级梁耐火极限1.5小时(2小时

 二级(一级)楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯1小时(1.5小时

 5.1.4:高于100米楼板耐火极限2小时

3章为厂房耐火相关要求。厂房一般无一级耐火,除非业主有特殊要求。

民用如下:

5.1.3:地下室半地下室和一类高层的耐火等级不低于一级。

 5.1.1:一类高层指:高度大于54米的住宅及大于50米的公建;高度24米以上部分任一楼层大于1000平的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其它多功能组合建筑;医疗、重要的公建、独立建造的老年人照料设施;省级以上广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;藏书超过100万册的图书馆、书库。

6.1.1:防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。(3.2.1:厂房防火墙下梁耐火极限最高3小时;5.1.2:民用防火墙下梁耐火极限最高3小时;3.2.0:仓库防火墙下梁耐火极限最高4小时。结论:防火墙下梁和别的梁不同,需要在程序里面单独定义。

引申强条:续附表1的序号三-1:混凝土柱根据2.5(3)小时截面不小于200x300(200x500)。简化为:一类高层及地下车库楼梯柱截面不足200X500

订阅专栏 查看全部
评论(7发布评论
查看更多评论
来自专栏
通用规范下常见的强条及应对措施
订阅:9 文章:10
喜欢这个专辑的人也喜欢
¥18 订阅当前知识专辑 查看目录
目录