SBW-30型稳压器所谓的自动补偿是补偿负载端还是输入电源前端.
wei07083619
Lv.2
2010年05月15日 10:53:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我单位用SBW-30三相自动补偿式电力稳压器对低压负载进行供电.请问下所谓的自动补偿是补偿负载端还是输入电源前端的无功.
我单位用SBW-30三相自动补偿式电力稳压器对低压负载进行供电.请问下所谓的自动补偿是补偿负载端还是输入电源前端的无功.
免费打赏
xinxirong
2010年05月15日 12:25:49
2楼
肯定是负载端,并联电容器设计规范有相关规定
回复
lhcsir
2010年10月14日 08:19:26
3楼
这里的补偿是电压补偿,不是无功补偿。也就是负载端电压下降或升高时,通过补偿变压补偿电压,从而达到稳压的效果。
回复